제조소등에 소화설비의 설치 기준
⑴ 전기설비의 소화설비
면적 100m2마다 소형수동식소화기 1개이상 설치
⑵ 옥내소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접속구까지의 수평거리 : 25m이하
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 5개)× 7.8m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 260ℓ/min
⑶ 소요단위 계산방법
연 면 적
소요단위
① 제조소 또는 취급소의 건축물의 외벽
내화구조
100m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
50m2가 1소요단위
② 저장소의 건축물의 외벽
내화구조
150m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
75m2가 1소요단위
③ 제조소등의 옥외에 설치죈 공작물은 외벽이 내화구조로 간주하 고 공작물의 최대수평투영면적을 연면적으로 간주하면
①, ②의 규정에 의하여 소요단위 산정
④ 위험물
지정수량의 10배를 1소요단위
⑷ 옥외소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접결구...
제조소등에 소화설비의 설치 기준
⑴ 전기설비의 소화설비
면적 100m2마다 소형수동식소화기 1개이상 설치
⑵ 옥내소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접속구까지의 수평거리 : 25m이하
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 5개)× 7.8m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 260ℓ/min
⑶ 소요단위 계산방법
연 면 적
소요단위
① 제조소 또는 취급소의 건축물의 외벽
내화구조
100m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
50m2가 1소요단위
② 저장소의 건축물의 외벽
내화구조
150m2가 1소요단위
내화구조가 아닌 것
75m2가 1소요단위
③ 제조소등의 옥외에 설치죈 공작물은 외벽이 내화구조로 간주하 고 공작물의 최대수평투영면적을 연면적으로 간주하면
①, ②의 규정에 의하여 소요단위 산정
④ 위험물
지정수량의 10배를 1소요단위
⑷ 옥외소화전설비의 설치 기준
① 하나의 호스접결구까지의 수평거리 : 40m이하(설치개수가 1개일 때는 2개로 할 것)
② 수원의 수량 = 설치개수(최대 4개)× 13.5m3이상
③ 노즐선단의 방수압력 : 350kPa, 방수량 : 450ℓ/min
⑸ 스프링클러설비의 설치 기준
① 스프링클러헤드는 천장 또는 건축물의 최상부 부근에 설치하되 하나의 스프링클러헤드의 수평거리 : 1.7m이하
② 수원의 수량
㉮ 폐쇄형 스프링클러헤드 = 30(30미만일 때에는 설치개수)× 2.4m3이상
㉯ 개방형 스프링클러헤드 = 가장 많이 설치된 방사구역의 헤드 설치개수× 2.4m3이상
③ 방사압력 : 100kPa, 방수량 : 80ℓ/min
⑹ 경보설비의 설치 기준
제조소등의 구분
저장 또는 취급하는 위험물의 종류 및 최대수량 등
경보설비
① 제조소
일반취급소
① 연면적 500m2이상
② 옥내에서 지정수량의 100배이상 취급하는 것
③ 일반취급소로 사용되는 부분외의 부분이 있는 건축물에 설치된 일반취급소
자동…(투비컨티뉴드 )
순서
[소방학] 제조소등에 소화설비의 설치 기준
다.