Sheet1
` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)
냉동기~펌프 406.8 1.4 80 직관 7 24.16 8 193.28
CV 12 1 12
GV 0.3 2 0.6
90도 엘보 1.52 3 4.56
펌프~냉수공급헤더 406.8 1.4 80 직관 8 13.16 8 105.28
GV(게이트밸브) 0.3 2 0.6
GV(글루브밸브) 12.12 2 24.24
90도 엘보 1.52 3 4.56
헤더 → 1층 957 1.7 100 직관 35 57.87 7 405.09
GV 0.42 1 0.42
GV(글루브밸브) 19.09 3 57.27
T 직류 0.61 9 5.49
90˚ 엘보 2.12 8 16.96
1층 → 2층 867 1.7 100 직관 4 79.48 6 476.88
GV(글루브밸브) 19.09 3 57.27
90도 엘보 2.12 6 12.72
T 직류 0.61 9 5.49
2층 → 3층 765 1.8 100…(생략(省略))
Download : [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2).xls( 21 )
[공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2) , [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2)공학기술레포트 , [공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2)
레포트/공학기술
[공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2)
[공학]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉온수기 2)
[공학]공조설비설계,냉수,배관의,마찰저항,계산(냉온수기,2),공학기술,레포트
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉온수기%202)_xls_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%98%A8%EC%88%98%EA%B8%B0%202)_xls_01.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉온수기%202)_xls_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%98%A8%EC%88%98%EA%B8%B0%202)_xls_02.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉온수기%202)_xls_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%98%A8%EC%88%98%EA%B8%B0%202)_xls_03.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉온수기%202)_xls_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%98%A8%EC%88%98%EA%B8%B0%202)_xls_04.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉온수기%202)_xls_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%98%A8%EC%88%98%EA%B8%B0%202)_xls_05.gif)
![[공학]공조설비설계%20냉수%20배관의%20마찰저항%20계산(냉온수기%202)_xls_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%EA%B3%B5%EC%A1%B0%EC%84%A4%EB%B9%84%EC%84%A4%EA%B3%84%20%EB%83%89%EC%88%98%20%EB%B0%B0%EA%B4%80%EC%9D%98%20%EB%A7%88%EC%B0%B0%EC%A0%80%ED%95%AD%20%EA%B3%84%EC%82%B0(%EB%83%89%EC%98%A8%EC%88%98%EA%B8%B0%202)_xls_06.gif)
순서
설명
다.