[工學] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험
페이지 정보
작성일 22-10-16 15:35본문
Download : [공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험.hwp
![[공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%9C%A8%EB%AA%A8%EB%A9%98%ED%8A%B8%EC%97%90%20%EC%9D%98%ED%95%9C%20%EB%B3%80%ED%98%95%EC%9C%A8%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_01.gif)
![[공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%9C%A8%EB%AA%A8%EB%A9%98%ED%8A%B8%EC%97%90%20%EC%9D%98%ED%95%9C%20%EB%B3%80%ED%98%95%EC%9C%A8%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_02.gif)
![[공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%9C%A8%EB%AA%A8%EB%A9%98%ED%8A%B8%EC%97%90%20%EC%9D%98%ED%95%9C%20%EB%B3%80%ED%98%95%EC%9C%A8%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_03.gif)
![[공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%9C%A8%EB%AA%A8%EB%A9%98%ED%8A%B8%EC%97%90%20%EC%9D%98%ED%95%9C%20%EB%B3%80%ED%98%95%EC%9C%A8%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_04.gif)
![[공학]%20건축구조실험%20-%20휨모멘트에%20의한%20변형율%20실험_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EA%B3%B5%ED%95%99%5D%20%EA%B1%B4%EC%B6%95%EA%B5%AC%EC%A1%B0%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%ED%9C%A8%EB%AA%A8%EB%A9%98%ED%8A%B8%EC%97%90%20%EC%9D%98%ED%95%9C%20%EB%B3%80%ED%98%95%EC%9C%A8%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_05.gif)
설명
구조test(실험)
휨모멘트에 의한 변형율 test(실험)
1. 목적 : 휨모멘트에 의해서 변형률(휨응력)이 중립축과의 거리에 따라 어떻게 발생하는지 그리고 이러한 test(실험) 으로부터 중립축(또는 도심축)과 변형률(또는 휨응력)과의 관계를 파악함.
2. test(실험) 방법
a) 그림 C와 같이 스트레인 게이지의 번호(또는 위치)별로 하중값이 ‘0’일 때의 각 스트레인 게이지의 값(단위 )을 읽어서 표1에 기입한다. M=W/2(N)0.35(m)
e) 표 3의 데이터를 이용 average(평균) 변형율을 계산하여 표 4를 작성한 후 그림 2와 같이 게이지의 위치(그림 C 참조)와 변형율()과의 상관관계를 그린다.3. test(실험) 값표 & 그래프
표 1. 변형율 test(실험) 결과(uncorrected)
게이지 번호
하중 (N)
0
100
200
300
400
500
1
-328
-410
-482
-577
-654
-729
2
-215
-271
-321
-387
-440
-492
3
-251
-309
-358
-424
-477
-530
4
5
-2
-10
-19
-27
-35
5
-34
-43
-52
-62
-70
-79
6
71
87
100
115
128
141
7
60
76
90
112
127
141
8
169
266
236
276
307
339
9
132
168
199
245
280
312
표 2. 변형율 test(실험) 결과(correct…(skip)
실험과제/기타
[공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험 , [공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험기타실험과제 , 공학 건축구조실험 휨모멘트 의한 변형율 실험
Download : [공학] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험.hwp( 42 )
순서
공학,건축구조실험,휨모멘트,의한,변형율,실험,기타,실험과제
[工學] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험
[工學] 건축구조실험 - 휨모멘트에 의한 변형율 실험
다.
c) 영점조정이 되지않은 표1의 결과를 보정하여 표2를 완성한다.
b) 하중값 W를 100N 단위로 증가 시켜 가면서 각 스트레인 게이지의 값(변형률 )을 표1에 기입한다.
d) 표 3의 결과를 이용하여 그림 1과 같이 휨모멘트(M)와 변형율()과의 상관관계를 그린다.
g) 상기 test(실험) 데이터를 이용, 보 부재의 탄성계수를 역계산한다.
f) 그림 2의 test(실험) 데이터로부터 중립축의 위치를 계산하여 이론(理論)에 의해 구한 중립축(도심축)의 위치와 비교한다.